Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
Поэтому я с modbus.lib (в частности) не использую периодический опрос. Вместо этого я включаю модули в последовательность нужное количество раз. Если, допустим, у меня есть 2 шт МВА8 (X и Y) и 1 шт 2АС (Z), то я просто опрашиваю их XZYZXZYZ без пауз. И я с уверенностью могу сказать, что Z опрашивается с такой-то частотой уже без запинок.
Без запинок, если модуль МВА8 в сети и работает.
А если прибор начнет отвечать через раз, а через раз выпадать в таймаут ответа?
Или прибор отключат от сети?

Получим XZ*таймаут*ZXZYZXZ*таймаут*.