    1. Шкаф управления установлен в неотапливаемом помещении. Температура окружающей среды колеблется в пределах ±30 °C. Чтобы автоматика надежно работала требуется поддерживать постоянную температуру на уровне +20 °C. Посоветуйте, пожалуйста, оборудование для контроля температуры в шкафу, не требующее больших финансовых и эксплуатационных затрат.
    Для поддержания рабочей температуры внутри шкафа установите термостат MEYERTEC МТК-СТ1 совместно с нагревателем MEYERTEC MTK-ЕН. Термостаты MEYERTEC не требуют настройки – достаточно выставить переключателем температуру в диапазоне от 0 до 60 °C. Нагреватель выбирается в зависимости от габаритов шкафа, способа установки, условий эксплуатации и т.п. Для его подбора Вы можете обратиться в группу технической поддержки ОВЕН. Также в ближайшее время на сайте ОВЕН появится удобный онлайн-конфигуратор для расчета микроклимата шкафов управления, который позволит за 1 минуту подобрать необходимое оборудование исходя из требуемых параметров. Стоимость термостата MEYERTEC МТК-СТ1 составляет 649 руб. (включая НДС). Стоимость нагревателей MEYERTEC MTK-ЕН составляет от 1770 руб. (включая НДС) в зависимости от мощности обогрева.

    2. Нам нужен простой сигнализатор в комплекте с датчиком для контроля за превышением температуры в цехе. Высокой точности измерения не требуется. Какой прибор с минимальной ценой вы можете предложить?
    Для решения подобной задачи можно использовать термостаты MEYERTEC MTK-CT. Обладая встроенным реле с высокой коммутационной способностью (~250 В, 10 A), термостат может управлять различной нагрузкой. Прибор представляет собой простейший регулятор со встроенным биметаллическим термометром. Он не требует настройки – достаточно выставить переключателем температуру в диапазоне от 0 до 60 °C, и термостат начнет управление по типовой логике «нагреватель» или «холодильник». Для сигнализации превышения температуры воздуха рекомендуется использовать термостат MEYERTEC MTK-CT0. Стоимость прибора составляет 649 руб. с НДС.

    3. В какой части шкафа следует установить нагреватель для равномерного обогрева оборудования?
    По законам физики теплый воздух поднимается вверх, поэтому нагреватель MEYERTEC MTK рекомендуется устанавливать в нижней части шкафа.

    4. Мы хотим использовать шкаф управления с высокой степенью защиты от пыли и влаги. Сохранится ли степень защиты шкафа при использовании вентиляционных решеток KIPVENT?
    Впускные вентиляторы с решетками и выпускные решетки KIPVENT имеют степень защиты IP54. Поэтому если шкаф, который вы планируете использовать, имеет аналогичную степень защиты или ниже, то устойчивость шкафа к пыли и влаге как минимум не снизится.

    5. Зачем использовать термостат для нагревателей и вентиляторов? Будут ли приборы работать, если их подключить напрямую к сети?
    Да, нагреватели и вентиляторы можно подключить напрямую к сети. Однако в этом случае обогрев или охлаждение будет включены постоянно, вне зависимости от текущей температуры внутри шкафа. Использование нагревателей и вентиляторов в таком режиме снижает срок их службы, увеличивает энергопотребление и периодичность обслуживания/замены фильтров вентиляционных решеток. Поэтому для управления нагревателями и термостатами рекомендуется использовать термостаты MEYERTEC.

    6. По расчету микроклимата шкафа автоматики, который я выполнил, у меня получилось, что необходимо будет обеспечить обогрев шкафа мощностью 45 Вт. Какие нагреватели лучше использовать: один нагреватель MTK-EH60 или два нагревателя MTK-EH30 + MTK-EH15?
    При выборе нагревателей и вентиляторов рекомендуется использовать данные агрегаты с 20 процентным запасом мощности относительно расчетных значений. Это необходимо не только для компенсации возможных погрешностей расчета, но и для более быстрого выхода на требуемый температурный режим. Поэтому при расчетной мощности обогрева 45 Вт целесообразно использовать нагреватель MTK-EH60.

    7. В какой части шкафа рекомендуется устанавливать впускные вентиляторы с решетками и выпускные решетки KIPVENT?
    Устанавливать впускные решетки с вентилятором KIPVENT лучше в нижней трети шкафа. А выпускные решетки – в верхней трети (как можно выше). Это позволит обеспечить естественную конвекцию, предотвратит скопление теплого воздуха выше вентилятора и исключит появление локальных зон перегрева.

    8. Подскажите: лучше использовать один мощный нагреватель или несколько меньшей мощности?
    По возможности вместо одного нагревателя большой мощности применяйте несколько обогревателей меньшей мощности, разместив их в разных частях шкафа.

    9. Установленное в шкаф оборудование имеет расширенный диапазон температур. Однако мы хотим защитить его от выпадения конденсата. Есть ли у вас решение для этого?
    Даже если в холодное время года обогрев оборудования внутри шкафа не требуется, для защиты от выпадения конденсата рекомендуется применять щитовые нагреватели и термостаты MEYERTEC.
    Последний раз редактировалось Валентьев Александр; 08.09.2016 в 15:06.
    С уважением,

    Валентьев Александр

    Продукт-менеджер АН КИП

  2. #2

    По умолчанию

    Коллеги,

    Вопрос к тем, кто использует при сборке шкафов устройства поддержания микроклимата (любых производителей) - при установке в шкафу одновременно вентилятора и нагревателя Вам удобнее устанавливать один сдвоенный термостат или два одиночных термостата? Выбор того или иного варианта связан с удобством монтажа или с разницей цен на разные виды термостатов?

    Также небольшой вопрос по нагревателям - как часто приходится устанавливать нагреватели мощностью более 150 Вт ?

    Спасибо за комментарии!

Похожие темы

  1. MEYERTEC
    от Ярослав Лоскутов в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.09.2025, 16:05
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 17:56
  3. б/у ик нагреватели.
    от rahu03 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 17:18
  4. Чем коммутировать нагреватели
    от FDA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 13:50
  5. Шлейфовое соединение шкафов
    от SBER в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 21:54

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •