Модулируемые горелки обычно комплектуются регулятором мощности (например, RWF-40) опционально, у самой горелки мощность регулируется по дискретным входам (обычно обозначаются Т6,Т7,Т8). У вас же регулирование модулируемой горелкой предполагается аналоговое? Это влечет за собой приобретение лишнего в данном случае регулятора только ради аналогового входа. Ведь ПИД регулятор температуры подачи у вас будет в составе контроллера?
И что это за ограничение в 10кВт? Что-то давно даже бытовых котлов такой мощности не попадалось.