Цитата Сообщение от Денис Посмотреть сообщение
Господа, G.Mark и rovki, спасибо за помощь, виноват в ситуации оказался ИБП60Б-Д9-24. Из четырех приборов ИБП60Б-Д9-24, которые были в наличии, два не могут запуститься с подключенной нагрузкой: ПЛК100-24.К.L, МВ110-8А (подключены 5 термометров сопротивления), МУ110-8Р, ИП320 и ПР110-24.12Д.8Р. Причем два других ИБП60Б-Д9-24 включаются только когда последовательно в питание ПР110-24.12Д.8Р включаем резистор 1 Ом 2Вт, без резистора моргает индикатор Выход и ИБП60 не работает. Вот такая веселая история. К сожалению, не сразу прочитал форум, по этой проблеме уже были сообщения о нестабильной работе ИБП60, иначе с покупкой данной продукции ОВЕН скорее всего повременил. Ждем стабильной реализации приборов ИБП, свои два нерабочих экземпляра - в ремонт.
Тоже попал, так попал. На объекте от ИБП60 работали два ПР110-24.12Д.8Р, около трёх лет. И вот ИБП60 "заглючил", моргает выход, по РЭ замыкание. Отключил ИБП, взял для пробы БП15Б-Д2, всё заработало, ну ессно мысль, что надо ИБП менять. Заказал новый, пришёл, подключил и таже беда, моргает зараза. Ради интереса взял в закромах ПР110-24.8Д.4Р, пустой, входы не подключал, тоже моргает, выходит новый ИБП и новое ПР не работает. Если мучаться дык по полной, взял в закромах МВ110-8А, с ним одним ИБП запускается. Столько времени потеряно с этими заказами и доставками, и снова... Что делать, как жить?