Оптимизация опроса СП270 по ModBus.
СП270 (порт Download) постоянно считывает с ПЛК (через RS-232) 45 регистров и постоянно записывает по 3 регистра в два СМИ2 (через RS-485). К этому порту (Download) СП270 через RS-485 подключено ПР114, с которого считываются 5 регистров и 1 регистр записывается (на отдельном экране). Это основной обмен информацией. Еще дополнительно при нажатии кнопок, ввода значений с экранов СП270 происходит запись бита, регистра в ПЛК или ПР.
Сейчас используется ModBus RTU, для чтения и записи везде в СП270 применена ссылка 4x (для бит, регистров и блоков данных).
1. Нужно исправлять ссылку 4x для чтения/записи бита на ссылку 0x? Или ПО для программирования СП270 само это корректирует, исправляет?
При этом все работает.
2. Если перейти с RTU на ASCII, будет-ли ускорение обмена информацией между устройствами, подключенными к порту Download СП270?