Не в обиду будет сказано, ничего нереального нет. Тем более на ПР200. Как я писал выше - достаточно уже при смонтированном оборудовании вывести на экранчик цифру, получающуюся при нажатии кнопок. Для этого достаточно простенькой программки. А затем, зная уже конкретные значения для каждой кнопки - поместить их в нужный коридор в основной программе. Коридор нужен по любому - учитывать температурный дрейф и пр. при эксплуатации. И никаких прецизионников не надо. Это при использовании непосредственно резистивной матрицы.
Если использовать вход по напряжению, то ПР имеет свой выход 24В для питания датчиков. Вот с него и использовать делитель на 10В вход. Не испытывал на стабильность, но надеюсь источник достаточно стабилен. Всё таки для датчиков предназначен.
С уважением.