Цитата Сообщение от СВЗ Посмотреть сообщение
Сейчас ПЧВ управляет водонапорным насосом через ПИ-регулятор с обратной связью по выходному давлению через ПД100. Входное (сетевое) же давление на носос иногда может падать до нуля вплоть до пустой трубы. Хочется защитить насос от работы всухую без установки дополнительной аппаратуры.
Начало работы: насос остановлен. Если давление в системе выше, например, 0.2 бар, происходит запуск насоса, далее он работает на ПИ-регуляторе (уже настроенном), поддерживает заданное давление (2.5 бар). Если в дальнейшем давление начнет падать ниже, например, 1.0 бар, при работающем на полных оборотах насосе, то его надо остановить и выдать аварийный сигнал. Постоять на таймере несколько минут для выравнивания давления в системе. Далее переход к началу цикла.
У меня стоит похожая задача - частотник ПЧВ203-7К5-В качаем из резервуара воду в систему водоснабжения. ПИ-регулятор настроил, все работает. Защиту от сухого хода сделали двойную - по сигналу САУ-М2 и реле сухого хода после насоса. Но хотелось бы на будущее понять может ли ПЧВ работать по алгоритму:
1 Пришла команда "ПУСК"
2 Отсчитываем например 20-40 сек
3 Сравниваем показания датчика давления с уставкой в 0,5-1,0 Бар
4 Если текущее давление ниже уставки то клацаем релюшкой - "СУХОЙ ХОД"
По - идее такой защиты должно быть вполне достаточно. И получится сэкономить на САУ, электродах, кабеле и реле сухого хода.