Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Не могу подружить ПЛК150+ИП320+ТРМ2хх на одном RS-485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Не сообщается кто тут в сети мастер. Безусловно должен быть мастером ПЛК. А ИП320 в слейве не тупит если правильно настроить время ожидания отклика, по опыту похоже что откликается она после завершения своего цикла, то есть замечена зависимость от количества окон в ИП320. Например при 6 окнах нормально работала при врем ожидания 15мс, но при 18 окнах сдулась, и пришлось поставить время 45мс. В настройках ТРМ можно поставить время отклика 3мс, чтобы не тормозил отклик. В общем тут вся проблема в настройках этих параметров. Мастер похоже долбит следующего хотя отклик не закончен. Интересный факт: у ТРМ жестко 2 стоп-бита. Но почему-то работает без разницы и с настройкой сети на один стоп-бит.
    чего за ожидание отклика, это где? На экран панели, даже если без текстовки, поместится ограниченное количество регистров, поэтому независимо от количества экранов плк должен записывать в слейв только это ограниченное количество регистров, в таком случае обмен будет одинаков без всяхих адаптивных настроек
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    чего за ожидание отклика, это где? На экран панели плк должен записывать только это ограниченное количество регистров, в таком случае обмен будет одинаков без всяхих адаптивных настроек
    Конечно, когда ИП320 в слейве и имеет не одно окно, то слать нужно только то что будет отображаться на основании принятого от панели номера окна. Это в программе дополнительные заботы. Но дело у бубаёшки не в этом, а в настройках сети на мастере, они ведь для каждого абонента сети задаются как период опроса и время ожидания отклика, ну там еще кол-во повторных попыток может быть, но лучше это кол-во задавать "0".

Похожие темы

  1. Не могу подружить ДТС и НПТ-2
    от _Rookie_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 13:39
  2. Не могу прочитать дату и время из ИП320
    от nestor в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 22:14
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 20:26
  4. Не могу прошить ПЛК150
    от Tcom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 08:27
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 12:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •