    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    petera, спасибо большое, примерно так сейчас и сделано. Думал можно решить до захода в скаду или плк, на уровне настройки конфигуратора мв110. Единственное что в вашем и моем исполнение не нравится, это то что статус дает динамизацию на мнемосхеме, что то типа мигания значения, когда с датчиком не лады. Понимаю что это все обходится программно ( например не определять, пока не прогреется), просто левой пяткой правое ухо... А за помощь всем спасибо.
    Тогда попробуйте вариант
    Код:
    FUNCTION_BLOCK DECODE_Err
    VAR_INPUT
        iRD: INT;  (*Датчик*)
        SRD: WORD;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Rezultat: INT;  (*Результат*)
        Cod_Err: BYTE;  (*Код ошибки измерения*)
        Err: BOOL;  (*Наличие ошибки измерения*)
    END_VAR
    VAR
       TMP: INT;		(*Значение до ошибки*)
    END_VAR
    
    IF	SRD <>0 THEN
    Err:=TRUE;    (*Установить ошибку измерений*)
    CASE SRD OF
    16#F000:        Cod_Err:=1;    (*Результаты измерения не верны*)
    16#F006:        Cod_Err:=2;    (*Данные не готовы*)
    16#F007:        Cod_Err:=3;    (*Датчик отключен*)
    16#F00A:        Cod_Err:=4;    (*Измеренное значение слишком велико*)
    16#F00B:        Cod_Err:=5;    (*Измеренное значение слишком мало*)
    16#F00D:        Cod_Err:=6;    (*Обрыв датчика*)
    16#F00F:        Cod_Err:=7;    (*Некорректный калибровочный коэффициент *)
    END_CASE
    ELSE
    Err:=FALSE;
    Cod_Err:=0;    (*Нет ошибок измерений*)
    END_IF
    
    IF NOT (iRD<0 OR Err) THEN TMP:=iRD;
    END_IF
    Rezultat:=TMP;
    в момент ошибки измерения выход Rezultat имеет последнее правильное(достоверное) значение, а не фиксированное =0. Т.е. ФБ замораживает последнее достоверное значение.
    Это позволяет игнорировать одиночные ошибки измерения, не "мельтешить" цифрами на HMI и не бросать PID в крайние положения.
    Ну а факт действительного отказа датчика можно сделать через разумную задержку сигнала "Err" с выхода данного ФБ и предпринять нужные действия (вкл. сигнализацию, перевести механизмы в безопасное состояние, и т.д.)

    Аналогичный ФБ для аналогового входа ПЛК http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post183061
    Последний раз редактировалось petera; 16.08.2016 в 04:25.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Датчик давления ПД100-ДИ0,4-171-0,5. Нужна помощь.
    от SAG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 18:28
  2. Датчик давления ОВЕН ПД100-ДГ??? и 2ТРМ1
    от Maikl37 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 13:08
  3. Датчики давления ПД100-ДИ1,6
    от Vitor в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 19:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •