Сообщение от
elec
Здравствуйте.
Аналогичная ситуация. Панель по Modbus-TCP опрашивает пять контроллеров ПЛК-110 (панель - Master). При пропадании связи с любым из контроллеров новое подключение не удается. Кроме того, пропадает подключение к другим контроллерам, пропадает возможность даже переключить экран. На панели периодически появляется окошко с надписью "Подключение", панель не реагирует на прикосновения к экрану.
Для организации сети используется коммутатор MOXA EDS-208.
Точно такая же ситуация и без использования коммутатора. Если подключить панель напрямую к ПЛК по Ethernet, связь устанавливается, передача данных выполняется, но после отключения/подключения кабеля восстановления связи не происходит, панель на прикосновения не реагирует, периодически появляется окошко с надписью "Подключение".
Эксперимент проводился с разными контроллерами.
В программе контроллера параметры и регистры Modbus-Slave задавались при помощи стандартных средств в меню "Конфигурация ПЛК". Сторонних библиотек не использовалось.