Цитата Сообщение от elec Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Аналогичная ситуация. Панель по Modbus-TCP опрашивает пять контроллеров ПЛК-110 (панель - Master). При пропадании связи с любым из контроллеров новое подключение не удается. Кроме того, пропадает подключение к другим контроллерам, пропадает возможность даже переключить экран. На панели периодически появляется окошко с надписью "Подключение", панель не реагирует на прикосновения к экрану.
Для организации сети используется коммутатор MOXA EDS-208.
Точно такая же ситуация и без использования коммутатора. Если подключить панель напрямую к ПЛК по Ethernet, связь устанавливается, передача данных выполняется, но после отключения/подключения кабеля восстановления связи не происходит, панель на прикосновения не реагирует, периодически появляется окошко с надписью "Подключение".
Эксперимент проводился с разными контроллерами.
В программе контроллера параметры и регистры Modbus-Slave задавались при помощи стандартных средств в меню "Конфигурация ПЛК". Сторонних библиотек не использовалось.
По идее вместо окошка с надписью "Подключение" должно быть такое окошко http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post194036
Для исправления ситуации заменить шаблоны для новых проектов этими http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post194877
То, что панель не реагирует на нажатия экрана если связь с любым слейвом потеряна - это такая ее особенность, которая была и в панели СП270.
Для портов PLC и Download помогает удаление с экрана 65534 вызова системного окна о потери связи
Захват-1.png
Для порта Ethernet возможно тоже поможет, не пробовал. Но в этом случае Вы не получите никакой информации о потере связи.
Или попробовать организовать опрос слейвов с помощь макроса на Си http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23153