Столкнулись с невесёлой ситуацией . В цехе произошло возгорание оборудования при использовании PID регулятора в ПЛК150. Дело в том , что для предварительного нагрева пластмассы в экструдере
используется программный таймер , который в будние дни рано утром включает на прогрев ТЭНы на уровень 180гр(примерная выходная мощность 20% от максимальной).
Всё работало нормально в течении года . Но на днях было решено добавить модуль статистики в PLC configuration, что и было сделано. А ночью при отсутствии персонала на рабочем месте произошло возгорание пластмассы в экструдере .Сработала сигнализация.В результате горения пластика оказались сильно закопчены два помещения.Благо открытый огонь был локальным и не вышел за пределы станка.Оборудование было восстановлено , косметический ремонт помещения ещё предстоит. Анализ показал : при добавлении модуля статистики полностью сбросились параметры программно-аппаратного PID регулятора из библиотеки ОВЕН и на его выходе установилось ,не встречавшееся нам ранее значение "-1.#QNAN" (видимо переполнение REAL переменной ), которое пробралось через все элементы AND , MUL и т.д. и выдало на нагрев 100% мощности, в результате через несколько часов произошло воспламенение. Т.к. ранее с подобным не сталкивались ,это было весьма неожиданно .