Ситуация со СМИ1 следующая.
Редактируемые параметры лежат в энергонезависимой памяти и имеют ограниченный ресурс перезаписи. Для защиты памяти СМИ1 от "протирания" имеется счетчик, который ограничивает количество перезаписей определенного параметра. Количество перезаписей по умолчанию не может быть больше 64.
Обнуляется счетчик при сбросе питания.
Для корректной рабты ПЛК со СМИ1 необходимо в PLC-configuration в modbus master прописать изменение по изменению параметра (mode = by change value).