Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
Многовато неизвестных.
От какого напряжения питается модуль дискретных входов (ПЛК)?
Какое напряжение коммутируется выключателями и поступает на дискретные входы.
24 В питание и на выключателях
Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
Как проявляется проблема - ложные срабатывания входов или отсутствие прохождения сигнала?
От конкретной схемы зависят и конкретные способы решения проблемы.
ПЛК какого года выпуска?
Программа примитивная: Состояние выхода Y = состоянию на входе X
Проявляется как периодическое пропускание регистрации события на X
Плк - старая модель (не знаю какой точно год)