Здравствуйте. При работе с ПЛК150 и СП270 выяснилась след. проблема:
При скорости обмена ниже 38400 контроллер не может установить связь с панелью. При этом контроллер сконфигурирован как RTU Modbus Master, а панель, соответственно Slave. Обмен происходит по сети RS-485 через порт панели PLC. Если скорость обмена установить равной 38400 или 115200, то связь устойчива. При просмотре линии осциллографом видно, что контроллер (Мастер) после запроса продолжает удерживать линию ещё примерно в течение 3,5 символов, а панель (Slave) начинает отвечать немного раньше, и первые биты ответа искажаются (амплитуда импульсов меньше нормальной в 2 раза). При более высоких скоростях обмена сказывается, видимо, инерция панели и ответ приходится на момент, когда линия уже свободна. Можно ли заставить работать связь на низких скоростях обмена? RS-485 в контроллере не дорабатывался (резистор не установлен)