Тема: Подключение датчика температуры и влажности ПВТ10 и ПВТ100 к ПЛК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vcar75 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Как раз сегодня дошел до этого. Все равно не считывает данные.
    Каким образом поменять адрес и скорость? предустановленные заводские настройки 1 и 9600...
    При подключении к прибору используйте 16 адрес. Извините, в РЭ на прибор данные не поменяли, сегодня все исправим.
    Во вложенном файле конфигуратор, с его помощью можете подключиться к ПВТ10.

    Цитата Сообщение от Vcar75 Посмотреть сообщение
    Подключив через 4-20мА, пересчитанная температура градусов на 8-10 меньше реальной. К реальной можно приблизиться если диапазон принять от -5 (а не от-20) до 70, и еще отнять 2. Хороша калибровка...

    Что делать, чтобы получить достоверные данные?
    Время выхода на рабочий режим, мин, не более 30 мин. Т.е. это время, в течение которого выходной сигнал прибора входит в зону предела допускаемой основной погрешности.
    Вложения Вложения
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо.
    На самом деле у него адрес был действительно 1. Увидел это с помощью Modbus Tester и с помощью него же изменил адрес и скорость.
    За конфигуратор спасибо, хоть и обошелся без него.

  3. #3

    По умолчанию

    А значение температуры, судя по всему, нужно делить на 100?
    У меня в конфигурации ПЛК значение 2150.
    А влажность и точка росы? тоже делить на 100?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    А значение температуры, судя по всему, нужно делить на 100?
    У меня в конфигурации ПЛК значение 2150.
    А влажность и точка росы? тоже делить на 100?
    Здравствуйте, если внимательно посмотреть в РЭ Таблицу 6.1 - "Параметры прибора, доступные по RS-485", то Вы увидите следующее:
    pvt10.jpg
    Следовательно, нужно делить на 100

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, если внимательно посмотреть в РЭ Таблицу 6.1 - "Параметры прибора, доступные по RS-485", то Вы увидите следующее:
    pvt10.jpg
    Следовательно, нужно делить на 100
    ДА уж, простите, бывает.
    Смотрим в книгу, а видим сами знаете что.

    Тут вот еще один вопрос нарисовался.
    После настройки 3х датчиков через модбас один себя странно ведет,
    а именно:
    Значение температуры зависает на 22.07.
    Если текущее значение меньше этой цифры, то наблюдаем нормальный такой плавающий график за сутки.
    В некоторые моменты значение достигает 22.07 и стоит ровной линией на графике после чего может только снижаться, а потом снова подниматься до этого порога.
    Подышал на датчик-температура подскочила выше 22.07(странно) и начала медленно опускаться, потом дошла до 22.07 и снова ровная линия пару часов, потом опустилась ниже и снова можно было наблюдать нормальный график.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Значение температуры зависает на 22.07.
    Если текущее значение меньше этой цифры, то наблюдаем нормальный такой плавающий график за сутки.
    В некоторые моменты значение достигает 22.07 и стоит ровной линией на графике после чего может только снижаться, а потом снова подниматься до этого порога.
    Подышал на датчик-температура подскочила выше 22.07(странно) и начала медленно опускаться, потом дошла до 22.07 и снова ровная линия пару часов, потом опустилась ниже и снова можно было наблюдать нормальный график.
    Подскажите как установлен ПВТ10? Нужно проверить наличие воздушного потока в месте установки датчика.
    Очень похоже, что идет застой воздуха, так как преобразователь реагирует на внешнее воздействие,например, когда Вы на него подышали.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Решил не плодить новую тему, задам вопрос здесь.


    Не могу получит значения от ПВТ100 на плк segnetics 2gi.

    адрес 16, скорость 9600, 1N8,
    опрос по адресам 102,103,104 HEX.
    на контроллере скорость COM1 9600, адрес 1.

    блок анализа соединений по modbus выдает ошибки (встроенный в среду программирования)

    так же не могу получить ни одного значения из регистра с использованием modscan. пишет "modbus exception response from slave device".

    программой для настройки подключается нормально. настраивается, считываются значения.

    пробовал разными преобразователями, moxa, меркурий, овен. результат один. значения считывает только программа настройки овен.

    Помогите разобраться.2.JPG1.JPG
    Последний раз редактировалось ReDVik; 03.03.2017 в 12:15.

Похожие темы

  1. Подключение датчиков ПВТ100
    от Чернов Павел в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 14:38
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 13:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 18:22
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 18:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •