Ты имееш ввиду пропорциональный коэфициен? я пробовал начинает регулировать за 3-4 до уставки и некак недоходит до ее
Т.е. уставка - 25 а пид пляшет в районе -21 градуса
При этом я врубаю холодильную машину на всю катушку принудительно пака не перевалит за 5 градуса до уставки
И только потом включаю пид иначе пид болтается в + температуре
там есть еще параметр offset, видимо он для этого и нужен чтоб подстраивать в таких случаях. Тут дело не в программировании а в подборе коэффициентов индивидуально для каждого объекта
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран