Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Работа "POINTER TO" обрывает связь

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Адрес под указателем должен быть кратным размеру типа под указателям. То есть в случае с REAL указатель должен указывать на адрес, кратный 4. Иначе да, контроллер будет перезагружаться. Предполагаю, что процессор в контроллерах этого семейства один из тех, что не работают без выравнивания. Так что забудьте про указатели и используйте SysLibMem (а именно SysMemCpy).