Показано с 1 по 10 из 43

Тема: Подключение датчика давления к ТРМ200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если у вас ёмкость, а не яма, то на мой взгляд, лучше применить датчик избыточного давления, в данном случае на 0,06 МПа(до 6 метров водяного столба), в несколько раз дешевле и гораздо надёжней по конструктивному исполнению чем датчик гидростатического давления!
    Доброе утро! Сергей, ну конечно не яма. Висит нормальный гидростатический датчик, какой и должен - ПД100-ДГ0,1-137-0,5.8
    Или Вы какую яму имели ввиду? ))) Резервуар вкопанный в землю.
    Последний раз редактировалось Андрей Сотников; 05.07.2016 в 09:12.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,350

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Доброе утро! Сергей, ну конечно не яма. Висит нормальный гидростатический датчик, какой и должен - ПД100-ДГ0,1-137-0,5.8
    Или Вы какую яму имели ввиду? ))) Резервуар вкопанный в землю.
    Я имел ввиду, что если можно установить датчик избыточного давления вместо датчика гидростатического давления, то это и следует сделать, много всяких плюсов, если Вы считаете что лучше этого не замечать, ваши трудности!

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду, что если можно установить датчик избыточного давления вместо датчика гидростатического давления, то это и следует сделать, много всяких плюсов, если Вы считаете что лучше этого не замечать, ваши трудности!
    Датчик ДИ вкрутить некуда - резервуар бетонный, а трубы закопаны на 2.5м

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 07:14
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 14:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 14:23
  4. подключение трм200 к датчику 0-10в
    от Дзюба Олег в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 10:41
  5. Подключение датчиков 0...10В к ТРМ200
    от Ianus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3