"виновник" бед работы с пневмоостровом выявлен.
В проекте присутствуют устройства ОВЕН (добавлены как устройства ОВЕН, а не как универсальное Modbus-устройство), которые перед заливкой проекта в СПК автоматически распределяют адреса соотнесения входов и выходов (какие адреса занимаются "Овнами" невидно, и перераспределить их нет возможности), и "втихаря" какое-то из устройств занимает те-же адреса , что и пневмоостров не выдавая ошибок.
На первом этапе, методом подбора, нашел незанимаемые адреса для пневмоострова, в дальнейшем буду переходить к универсальным Modbus-устройствам при работе с устройствами ОВЕН.
Техподдержка на мой запрос не среагировала, либо им некогда, либо стыдно за такую реализацию своего железа, либо не знают чего натворили.