  1. #891

    По умолчанию

    Доброго дня!

    Подскажите, есть-ли какой-либо аналог SSR в CDS 3.5 или его эмуляция - имеется необходимость поковыряться с PID ?

  2. #892

    По умолчанию Не стартует Control Win

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    А что будет, если содержимое ФБ A_Main_Base объявить в PLC_PRG и вызывать там же?
    Спасибо Евгений.
    В чем проблема понял, после переноса появилось конкретное описание проблемы,
    не хватало памяти, я слишком много данных в ретайн запихал.
    До этого вылетал без ошибок

    Отсюда вопрос второй. Если залил в виртуальный контроллер такой кривой код, то как его сбросить?
    У меня не стартует Control Win, на секунду мигнет цветными квадратиками и все...
    Получается залитая кривая прога стопорит его, что делать? Я уже переставил раз Codesys и опять то же самое

  3. #893

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexmaemur Посмотреть сообщение
    Спасибо Евгений.
    В чем проблема понял, после переноса появилось конкретное описание проблемы,
    не хватало памяти, я слишком много данных в ретайн запихал.
    До этого вылетал без ошибок

    Отсюда вопрос второй. Если залил в виртуальный контроллер такой кривой код, то как его сбросить?
    У меня не стартует Control Win, на секунду мигнет цветными квадратиками и все...
    Получается залитая кривая прога стопорит его, что делать? Я уже переставил раз Codesys и опять то же самое
    У меня после вашего проекта тоже перестал работать Control Win. )
    Но у меня установлено много кодесисов, и каждый из них включает в себя виртуальный контроллер соответствующей версии - так что я просто стал пользоваться другим.

  4. #894

    По умолчанию

    Cейчас еще раз вернулся к этой проблеме - она уходит, когда удаляешь содержимое папки

    C:\Program Files (x86)\3S CODESYS 3.5 SP8 Patch2\GatewayPLC\PlcLogic

    эта процедура удаляет текущий проект из виртуального контроллера.

  5. #895

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Cейчас еще раз вернулся к этой проблеме - она уходит, когда удаляешь содержимое папки
    C:\Program Files (x86)\3S CODESYS 3.5 SP8 Patch2\GatewayPLC\PlcLogic
    эта процедура удаляет текущий проект из виртуального контроллера.
    Евгений СПАСИБО!
    В архиве батник для очистки содержимого PlcLogic, надеюсь народу пригодится.
    Хотя очень странно, что 3S не озаботились сбросом своего виртуального контроллера
    Вложения Вложения

  6. #896

    По умолчанию

    Знающие люди, подскажите (документации и выдачи в гугле не хватает чтобы разобраться):
    Если я выделяю память:
    result:=SysMemAllocData('type_of_element', SIZEOF(result^)*5, ADR(hResult));
    А затем очищаю память:
    hResult:=SysMemFreeData('type_of_element', result);

    Он очистит все от адреса result и до адреса result+5*SIZEOF(result^), т.е. все 5 элементов?

  7. #897

    По умолчанию [FATAL ERROR] C0299

    Коллеги прошу помощи.
    Ошибка: [FATAL ERROR] C0299
    При нажатии "Login" Codesys ругается на отсутствии информации для загрузки приложения.
    В ошибках
    ------ Build started: Application: Device.Application -------
    typify code ...
    [FATAL ERROR] C0299: Creating a codegenerator failed: The required plug-in is not installed
    Build complete -- 0 errors, 0 warnings : ready for download!
    версия CODESYS V3.5 SP5 Patch 5, работаю пока с Control Win V3.
    Все те же операции в CODESYS V3.5 SP8 Patch 4 проект грузится и работает, правда там тоже есть проблемы поэтому и решил попробовать другую версию.

  8. #898

  9. #899

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Дело, очевидно, в этом. Вы используете какие-то расширения для CODESYS?
    Как новичек вопрос не понял
    Что такое расширение?
    1. Ставлю CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 в нем добавляю стандарт библиотеку.
    2. Создаю проект для виртуального контроллера Control Win V3.
    3. Пишу простую программу - переключателем зажечь 2 лампочки. По переднему фронту одну, по заднему другую.
    Т.к исходный код нужен был для имитации записи данных то по фронтам создавался одиночный импульс, а по этому импульсу на 1 сек зажигается лампочка.

    Код проще простого, пока никаких библиотек и т.д. не использую. Точнее пока все удалил и оставил минимум чтобы понять в чем проблема. + Решил попробовать CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 вместо SP8 Patch 4.
    Начал работу с CODESYS V3.5 SP8 Patch 4, но в нем какие то глюки постоянно, работает работает потом начинает ругаться, откатываю назад все, ничего не помогает т.е точно дело не в ошибках кода, а в чем то другом т.к до этого работало, причем элементарные вещи. Например переключатель перестает фиксировать положение, как будто управляемая им переменная где то сбрасывается, если в свойствах изменяю на кнопку, то при нажатии и удержании все равно положение НАЖАТА не удерживается - начинает мигать.

  10. #900

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexmaemur Посмотреть сообщение
    Как новичек вопрос не понял
    Что такое расширение?
    1. Ставлю CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 в нем добавляю стандарт библиотеку.
    2. Создаю проект для виртуального контроллера Control Win V3.
    3. Пишу простую программу - переключателем зажечь 2 лампочки. По переднему фронту одну, по заднему другую.
    Т.к исходный код нужен был для имитации записи данных то по фронтам создавался одиночный импульс, а по этому импульсу на 1 сек зажигается лампочка.

    Код проще простого, пока никаких библиотек и т.д. не использую. Точнее пока все удалил и оставил минимум чтобы понять в чем проблема. + Решил попробовать CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 вместо SP8 Patch 4.
    Начал работу с CODESYS V3.5 SP8 Patch 4, но в нем какие то глюки постоянно, работает работает потом начинает ругаться, откатываю назад все, ничего не помогает т.е точно дело не в ошибках кода, а в чем то другом т.к до этого работало, причем элементарные вещи. Например переключатель перестает фиксировать положение, как будто управляемая им переменная где то сбрасывается, если в свойствах изменяю на кнопку, то при нажатии и удержании все равно положение НАЖАТА не удерживается - начинает мигать.
    Расширение или плагин - это компонент, который добавляет в CODESYS новый функционал и вносит соответствующие изменения в интерфейс.
    Вот пример плагина: http://store.codesys.com/fb-visu-creator.html

    В вашем случае, похоже, проблема не в этом. Вы можете определить момент, в который начинает появляться эта ошибка? Т.е. сначала залить в виртуальный контроллер пустой проект, а потом пробовать заливать его после каждого внесенного изменения.

Страница 90 из 893 ПерваяПервая ... 40808889909192100140190590 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •