    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Использовать для этого витую пару ? мАлАдцы....
    У каждого проводника разная длина за счет разности завититя пар. Не предназначена она для данных целей.
    Вы рассуждаете как мендеджер. Инженер бы написал "При использовании витой пары и двухпроводной схемы подключения вы можете получить дополнительную погрешность до 0,3 градуса на каждые 5 метров провода. При трёхпроводной - на каждые 100 метров. Поэтому пользуйтесь четырёхпроводной, у неё дополнительной погрешности из -за кабеля не будет".
    Последний раз редактировалось rwg; 10.06.2016 в 08:54.