Тема: Витая пара для подключения термометра сопротивления

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,504

    По умолчанию

    Использовать для этого витую пару ? мАлАдцы....
    У каждого проводника разная длина за счет разности завититя пар. Не предназначена она для данных целей.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Использовать для этого витую пару ? мАлАдцы....
    У каждого проводника разная длина за счет разности завититя пар. Не предназначена она для данных целей.
    Вы рассуждаете как мендеджер. Инженер бы написал "При использовании витой пары и двухпроводной схемы подключения вы можете получить дополнительную погрешность до 0,3 градуса на каждые 5 метров провода. При трёхпроводной - на каждые 100 метров. Поэтому пользуйтесь четырёхпроводной, у неё дополнительной погрешности из -за кабеля не будет".
    Последний раз редактировалось rwg; 10.06.2016 в 08:54.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Поэтому пользуйтесь четырёхпроводной, у неё дополнительной погрешности из -за кабеля не будет".
    Но вот беда - далеко не все приборы позволяют подключать ДТС по четырёхпроводке, да и ограничение по длине кабеля всё равно есть

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Поэтому пользуйтесь четырёхпроводной, у неё дополнительной погрешности из -за кабеля не будет".
    Цитата Сообщение от ksiman Посмотреть сообщение
    Но вот беда - далеко не все приборы позволяют подключать ДТС по четырёхпроводке
    Погодите, я же указал в первом посте, что использую НПТ1: подключение к нему - трехпроводное (см. рис).



    Цитата Сообщение от ksiman Посмотреть сообщение
    да и ограничение по длине кабеля всё равно есть
    Какое (для моего случая)?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	НПТ1+SM1231.png 
Просмотров:	252 
Размер:	71.0 Кб 
ID:	24887  

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Использовать для этого витую пару ? мАлАдцы....
    У каждого проводника разная длина за счет разности завититя пар.
    Насколько примерно они могут отличаться на куске длиной 2.5м?
    В пределах 2-4см?

Похожие темы

  1. Цена термометра сопротивления
    от toivo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 15:19
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 15:38
  3. Pt1000 + витая пара. Дружат или нет?
    от LAM в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 15:01
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 11:44
  5. МПР51 показания влажного термометра
    от asbbox в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 10:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •