Цитата Сообщение от Jtag_ Посмотреть сообщение
значение выходило далеко за пороговые диапозоны и потом только отключалось. Возможны ли какие предположения?
Добрый день. При двухпозиционном регулировании выхода за уставку быть не должно. Скорее всего у Вас достаточно быстрый процесс и ТРМ просто не успевает обработать. Проверьте параметры цифрового фильтра стр 50 руководства. По умолчанию они должны быть по 0, но если вы делали автонастройку они автоматически устанавливаются сами. Сделайте их или по 0 или минимальными. При двухпозиционном автонастройка не делается!!!
А потом просто подберите уставку меньше, чтобы по инерции долетало до требуемого уровня.