1) Адреса. С завода идет адрес 0. Действительно ошибка в РЭ, поправим.
2) Смена протокола. На текущий момент ситуация со сменой протоколов усложняется тем что переход на ОВЕН при подключении происходит автоматически,а обратно нет. Но это вовсе не означает что нужно сбрасывать питание прибора. Достаточно выбрать из конфигуратора нужный протокол, записать параметры ветви сетевых настроек и послать команду Apply (Ctrl+A или Прибор- Сервис - послать команду Аррly). После выполнения этой команды ТРМ перейдет на работу по другому протоколу. Связь с конфигуратором потеряется.
В скором времени ТРМ138/ТРМ138В будет выпускаться с функцией автоопределения протокола и таких неудобств не возникнет.




Ответить с цитированием