Показано с 1 по 10 из 30

Тема: Owen(master)+Write Comm

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от !nferno Посмотреть сообщение
    Варианты хорошие. НО
    1. Где взять вашу библиотеку мастера ОВЕН?
    2. Режим по смене значения не подходит. А вдруг связь пропала или параметр сбросился. Я бы мог подправить его из контроллера, а так контроллер просто этого не сделает, потому что смены значения на уровне контролера не происходит.
    1. Библиотека и описание Коммуникационные биб-ки.zip

    2. Какой прибор вы опрашиваете? И какой параметр? Если это уставки, то просто так они не сбросятся ни при пропадании связи, ни при отключении питания. Только если кто-то подойдет к прибору руками поменяет значение.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Только если кто-то подойдет к прибору руками поменяет значение.
    И такой вариант нельзя сбросить со счетов

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от !nferno Посмотреть сообщение
    И такой вариант нельзя сбросить со счетов
    Зато можно поставить пароль.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •