  1. #1

    По умолчанию

    у меня есть СПК207 и ПЛК110, пытаюсь на простом примере разобраться с web-визуализацией, т.е. нажав граф.элемент "кнопка" - включить выход на ПЛК.
    Скажите, можно ли для такого управления связать СПК и ПЛК по Ethernet через коммутатор или требуется их связь только по RS485 ?
    Если такое соединение возможно, мог бы кто помочь и набросать пример на Codesys 3.5_SP7 для СПК207 и слэйв на Codesys 2 для ПЛК110 ?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,596

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от login-l Посмотреть сообщение
    у меня есть СПК207 и ПЛК110, пытаюсь на простом примере разобраться с web-визуализацией, т.е. нажав граф.элемент "кнопка" - включить выход на ПЛК.
    Скажите, можно ли для такого управления связать СПК и ПЛК по Ethernet через коммутатор или требуется их связь только по RS485 ?
    Если такое соединение возможно, мог бы кто помочь и набросать пример на Codesys 3.5_SP7 для СПК207 и слэйв на Codesys 2 для ПЛК110 ?
    В контексте web-визуализации нет никакой разницы, как связаны СПК и ПЛК - хоть по RS, хоть по Ethernet.
    По поводу примера - настройка Modbus для СПК описана в документе СПК. Modbus, для ПЛК - в РП. Если возникнут какие-то дополнительные вопросы, можете задавать их в соответствующих темах.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В контексте web-визуализации нет никакой разницы, как связаны СПК и ПЛК - хоть по RS, хоть по Ethernet.
    По поводу примера - настройка Modbus для СПК описана в документе СПК. Modbus, для ПЛК - в РП. Если возникнут какие-то дополнительные вопросы, можете задавать их в соответствующих темах.
    Cвязал СПК и ПЛК по Ethernet через коммутатор, заметил некое подтормаживание на срабатывание нажатий кнопок визуализации, пока буду разбираться, возможно дело в коммутаторе, скажите скорость по RS485 выше чем по Ethernet?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,596

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от login-l Посмотреть сообщение
    Cвязал СПК и ПЛК по Ethernet через коммутатор, заметил некое подтормаживание на срабатывание нажатий кнопок визуализации, пока буду разбираться, возможно дело в коммутаторе, скажите скорость по RS485 выше чем по Ethernet?
    Нет, скорость по Ethernet в данном случае должна быть выше. Можете попробовать подключить СПК к ПК напрямую и с помощью эмулятора TCP Slave проверить, останется ли подтормаживание.

Похожие темы

  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •