Всё получилось! Спасибо, Макс за теорию Овен. Я перевёл эти уравнения в ексель и назвал эту таблицу "калькулятор". Смысл настройки нагревательного устройства такой: Есть рабочая температурная зона. Для более точной настройки надо взять две крайние температуры. Допустим греем печь до 900 Гр (минимальная температура). Ждём пока устаканится. Проводим замеры эталонной термопарой и эталонным измерителем. Вводим в мой калькулятор. Греем печь до 1220 Гр (максимальная температура). Проводим подобный замеры и вводим в калькулятор. Ещё в калькулятор надо ввести значения параметров смещения и наклона из ТРМки. Заводские установки смещение = 0, наклон = 1. Вот их и вводим, если они на данный момент в силе. Калькулятор рассчитывает новые значения смещения и наклона (жёлтые поля). Эти значения вводим в ТРМку. Проверял этот калькулятор - работает. У нас три независимые зоны на одном реакторе, поэтому три столбца в калькуляторе. Раньше неделя уходила что бы настроить, сейчас в течении смены (3-4 часа) настраиваем печь. Можно эту таблицу использовать на скаде в составе автоматического комплекса, только без коэффициентов наклона и смещения. Программа сама будет брать эти настройки и вводить после расчёта, обновит. На скаде должны будут только четыре ячейки для для ввода значений: 2 - 900 и 1200 в нашем случае и 2 - измеренные значения эталонным оборудованием. Такую настройку могут проводить уже неквалифицированный персонал. Можно этот калькулятор разместить в техдокументации (паспорте) на все модели ТРМ ОВЕН, чтобы наладчики смогли воспользоваться)).
Последний раз редактировалось Naildjan; 19.05.2016 в 17:03.