Что-то лыжи не едут, парни.
По причине зависания ТРМ202 при опросе по RTU переключил на ASCII и получил шиш.
Опрос по RTU:
Tx: [8] 01 03 00 01 00 01 D5 CA
Rx: [7] 01 03 02 00 2E 38 58
Всё нормально.
Переключаю на ASCII:
Tx: [17] ":01 03 00 01 00 01 FA CR LF "
Rx: [15] "є°±°і°І°°ІБД°ЌЉ"
Ошибка: устройство не отвечает
ТРМ отвечает , но шлет какую-то пургу.
Пробовал опрашивать Лектусом и Мастер ОПЦ, один хрен.
ЧЯДНТ?