Показано с 1 по 10 из 430

Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    В момент перезапуска МВ110-2А заметно замирает 485.
    Я думаю что это будет проблемой для других модулей.
    Есть какое-нибудь другое решение?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,644

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alterpax Посмотреть сообщение
    В момент перезапуска МВ110-2А заметно замирает 485.
    Я думаю что это будет проблемой для других модулей.
    Есть какое-нибудь другое решение?
    Можно попросить вас предоставить лог обмена?

  3. #3

    По умолчанию

    Завтра буду ставить на место к остальным модулям, постараюсь снять.

  4. #4

    По умолчанию

    Хотя бы есть предположения что это может быть?
    Я первый раз столкнулся с такой проблемой.
    До этого вместе 6У и 2А я не ставил на одну шину.
    И поменять модули для проверки я сейчас не могу.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alterpax Посмотреть сообщение
    Хотя бы есть предположения что это может быть?
    Я первый раз столкнулся с такой проблемой.
    До этого вместе 6У и 2А я не ставил на одну шину.
    И поменять модули для проверки я сейчас не могу.
    Добавьте, пожалуйста, в код программы код. Это поможет понять какого рода ошибка случается с МВ110-2А
    Код:
    IF MV110_2A_Modbus.xError THEN
    	byLastError := MV110_2A_ModBus.byModbusError;
    END_IF
    Если будет возможность на объекте - пишите в скайп (в личных сообщениях), так будет оперативнее.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    17.04.2015
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    12

    По умолчанию связка из СПК107 и МВ110-32ДН + МВ110-2АС на одной шине

    Здравствуйте.
    Ситуация следующая, похожая на описанную в комментариях выше.
    На объекте установлена связка из СПК107 + МВ110-24.32ДН + МУ110-24.32Р + МВ110-224.2АС. Первый раз приехал на объект, залил в СПК107 программу, включил: МВ110-32ДН и МУ110-32Р работают, на МВ110-2АС загорается индикатор "авария" и связи с ним нет. Путём проб выяснил, что при подключении к одной шине RS-485 МВ110-32ДН и МВ110-2АС, последний неизбежно уходит в состояние "авария", а МУ110-24.32Р никак на ситуацию не влияет. Проблему решил, подключив МВ110-2АС к СОМ2 СПК107 и оставив МВ110-32ДН и МУ110-32Р на СОМ1. Изначально все три модуля были подключены к СОМ1. С тех пор прошёл месяц, жалоб на работу оборудования не было. При написании программы модули описал, используя драйверы "Mx110_drivers_3.5.4.5" из шапки темы.

    На днях выдалось свободное время, поэтому взял резервное оборудование и собрал конфигурацию у себя на столе, чтобы ещё раз проверить. Все симптомы повторились: при подключении к одной шине МВ110-32ДН и МВ110-2АС, последний уходит в "аварию". Это при использовании "Mx110_drivers_3.5.4.5". Однако, если описать модули через стандартные модбас-устройства, то они корректно работают вместе на одной шине. Проверку производил, написав простейшую конфигурацию в Codesys, чтобы было видно, что моя рабочая программа для СПК107 также ни влияет на ситуацию. Также при использовании "Mx110_drivers_3.5.4.5" пробовал собрать связку СПК107 + МВ110-32ДН + МВ110-8АС с восьмиканальным модулем аналогового ввода и она также корректно работает.

    В архиве приложены скриншоты с указанием версий среды Codesys, версий установленных в ней библиотек, версий прошивок использованных модулей МВ110-32ДН и МВ110-2АС и две набросанные мною простейшие конфигурации: в обеих модули подключены к одной шине, но в первой они описаны через Mx110_drivers_3.5.4.5 (МВ110-2АС уходит в аварию), а во второй через стандартные модбас-устройства (МВ110-2АС работает корректно).

    Хотелось бы знать почему связка из СПК107 и МВ110-32ДН + МВ110-2АС на одной шине при использовании "Mx110_drivers_3.5.4.5" неработоспособна и как это исправить. Понятно, что можно всё решить, используя стандартные устройства модбас, но через драйверы всё же гораздо удобнее.
    Вложения Вложения

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от saper117 Посмотреть сообщение
    Хотелось бы знать почему связка из СПК107 и МВ110-32ДН + МВ110-2АС на одной шине при использовании "Mx110_drivers_3.5.4.5" неработоспособна и как это исправить. Понятно, что можно всё решить, используя стандартные устройства модбас, но через драйверы всё же гораздо удобнее.
    Добрый день!
    Поправьте меня, если я неверно понял: эта связка у Вас нормально работает при использовании стандартных устройств modbus?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    17.04.2015
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Поправьте меня, если я неверно понял: эта связка у Вас нормально работает при использовании стандартных устройств modbus?
    Всё верно. При использовании стандартных устройств modbus связка работает корректно, проблем нет.

Похожие темы

  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •