У вас имя компьютера (в самой ОС) не по русски написано?
У вас имя компьютера (в самой ОС) не по русски написано?
Спасибо.
От этого не зависит, имена где на русском, где на латинице. Ошибка и там и там.
SCADAMaster, подскажите пожалуйста возможно ли в скаде "инвертировать" значения с Модуля МВ 110-8ДФ. Приходит битовая маска, раскладывается в скаде распоковкой 32 бит. значения из палитры, получается каждый бит мне приходится "инвертировать". Можно ли одним "махом" все поменять?
Инвертируйте их до разбора на биты. Воспользуйтесь модулем "Расчет" - у него есть функция Побитовое НЕ.
Спасибо.
Спасибо большое, пробовал с НЕ, только не побитовой) а справка для слабаков)
Подскажите пожалуйста в "догонку", чем чревата установка опроса опс переменных в скаде, например,100 мс? И вообще, может вы знаете, где понятным языком описано про периоды опросов устройств OPC, а то одних модулей штук 20, еще частотники, хотелось бы до конца понимать modbus server, правильно настроить опрос. Заранее благодарен!
Если будет успевать опрашиваться с такой скоростью,то ничем. Если не будет - то будет опрашивать с той скоростью, с какой это возможно.
Но если данные меняются часто и при этом они архивируются, то при таком темпе может быстрее заполнятся база архивных данных - нужно настроить мертвые зоны.
Принцип настройки периодов опроса простой - нужно везде установить его одинаковым (то есть 100 мс в опросе ОРС сервера, в 100 мс опрос ОРС сервера в скаде, и 100 мс опрос дерева объектов).
Но прежде чем снижать до такого периода, нужно посмотреть с каким реально периодом выходит опросить ваши устройства. Возможно что на полный опрос всех приборов у вас уйдет 2-3 секунды или больше, тогда ставить 100 мс не имеет смысла.
Спасибо.
А каким образом это проверить?
Вы сказали опрос должен быть одинаковым, ну а если например опрос дерева объектов будет 100мс независимо от опс, ничего страшного? просто такой опрос я ставлю чтобы окна на мнемосхеме открывались мгновенно, а не с задержкой