Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
Вставляешь энкодер в шит и управляешь через него какой-нибудь уставкой или делаешь мини-HMI. Очень удобно.
Энкодеры бывают и не на 100 кГц. Во многих случаях 1000 имп. в сек. хватает для контроля тех. процессов.
К примеру взял энкодер 800 импульсов на оборот... Овен нормально считывает если только один оборот 10 секунд. Это получается частота 80 гц.... И что делать, если необходимо чтобы был один оборот в секунду?
Пробовал и фильтрацию ставить, но тогда вообще толком не работает...
Энкодер круговой ENA-800-3-N-24... c открытым коллектором...