В новом ПЛК110 М02, действительно, нет аккумулятора. Сохранением retain переменных занимается специальный конденсатор, ресурс которого превышает эксплуатационный срок самого контроллера ( в старых ПЛК110 и ПЛК100,150,154, 160 сохранением энергонезависимых переменных занимался аккумулятор, который имеет ресурс ( приблизительно) 500 циклов заряда-разряда, после чего сохранение retain не происходит). Значение часов реально времени хранится при помощи батарейки.
Переменные расположенные в области памяти ввода-вывода являются энергонезависимыми. Если ИП320 (master), и пользователь производит запись, например, регистра в ПЛК ( slave - устройство), то в slave-области ввода-вывода ПЛК ( Codesys -> Конфигурация ПЛК) в соответствующем регистре будет отображено полученное значение от мастера сети (ИП320). Далее, после сброса питания ( и панели и ПЛК) , при наличии проекта в ПЛК, на ИП320 отобразится последнее записанное в ПЛК значение, тем самым подтверждая факт, что slave-область ввода-вывода энергонезависима.
Приложил пример проекта : ИП320 (мастер) по команде пользователя ( нажимаете Set, устанавливаете указатель ввода на соответствующее поле, вводите необходимое значение для записи в плк, нажимаете ENT) посылает регистр данных в ПЛК ( слейв). Также на панели идет параллельный опрос этого же регистра из плк. Если проект находится в контроллере, то после сброса питания на ИП320 отобразится последнее записанное значение.