    Цитата Сообщение от Jerylee Посмотреть сообщение
    Я завёл переменную и по её единичному состоянию опрашиваю (пишу/читаю). Запись идёт командой 10.
    Всё же просто, легко догадаться, просто нигде не пишут об этом, потому что очевидно: если у сетевой переменной соотв флаг на запись или чтение не указан, то пишет по изменению, читает постоянно, если "0" - не исполняет, если "1" исполняет независимо он изменения. Удобно рулить этими флажками при связи с панелью оператора, чтобы слать комплекты данных согласно активному экрану, а не все. Для важных регистров, на которых базируется взаимодействие, лучше флагом поставить переменную с постоянной "1", иначе при изменении регистр пошлет, но если он не дойдет повтора посылки уже не будет.
    Конкретно для ТРМ нет какого-то смысла рулить флаговыми переменными, особенно если нужно только читать, и так читает. Пишет на ТРМ конечно командой 10, это в протоколе четко написано.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 21.04.2016 в 22:37.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Всё же просто, легко догадаться, просто нигде не пишут об этом, потому что очевидно: если у сетевой переменной соотв флаг на запись или чтение не указан, то пишет по изменению, читает постоянно, если "0" - не исполняет, если "1" исполняет независимо он изменения. Удобно рулить этими флажками при связи с панелью оператора, чтобы слать комплекты данных согласно активному экрану, а не все. Для важных регистров, на которых базируется взаимодействие, лучше флагом поставить переменную с постоянной "1", иначе при изменении регистр пошлет, но если он не дойдет повтора посылки уже не будет.
    Конкретно для ТРМ нет какого-то смысла рулить флаговыми переменными, особенно если нужно только читать, и так читает. Пишет на ТРМ конечно командой 10, это в протоколе четко написано.
    За разъяснение, спасибо! На код команды записи я указал, потому как в приведённом примере опрашивался регистр, в который писать в принципе нельзя, и была указана команда 6.

  3. #3

    По умолчанию

    Что будет если программа в ПР200 зависнет? Выходы отключатся или нет? Выходы АО уйдут в 4мА или нет? RS-485 перестанет работать? Как это проверить? ОЛ не дает возможности "повесить" программу.