Уважаемый Владислав. Вы второй пост почитайте.
Я ожидаю что при включении TOF с задержкой в 60 минут,
работе в течении 15 минут, пропадании питания на 40 минут и
включении питания - выход Q TOF'а был TRUE еще в течении 5 минут.
И это нормальное ожидание после прочитанного :
" ...Для примера, такие "сохраняемые и постоянные" переменные можно применить для таймера продолжающего выдержку времени после аварии питания..." - из Codesysного хелпа
А чо, значение RETAIN-переменной типа WORD (без инициализации в разделе объявлений ) при отсутствии элпитания в течении 15мин у Вас типа пропадает ? У меня сохраняется. Наверно вечный двигатель все-таки есть.
И при Resetе (кнопкой конроллера) сохраняется. Точно - вечный двигатель есть.
Таймеры значит все-таки НЕ ЭНЕРГОЗАВИСИМЫЕ (батарейку не имею ввиду).
Таймеры типа системные часики используют. Или все-таки нет ?