Господа, прошу прощения, что удалил все комментарии, но конфликт на пустом месте.
По сути своей capzap Вам ответил правильно.
В приборах есть два типа параметров.
1. Конфигурационные. Они хранят свои значения в ПЗУ. Для того, чтобы в случае пропадания питания значения параметров сохранились. Логичная рекомендация - не переписывать значения этих параметров постоянно - изотрется память, тем более никакой файловой системы в таких приборах нет. Параметры безопасное состояние и период как раз такого типа.
2. Оперативные параметры. Они не записываются в ПЗУ, а хранятся в ОЗУ, и могут пропасть при выключении питания или перезагруке. К такому типу как раз и относится скважность, которую Вы и можете менять постоянно без нанесения ущерба прибору.
Что в принципе в РЭ и написано в п.4.2. от слова ШИМ (второй абзац).
По этому в 0-15 регистры пишете скважность в диапазоне 0-1000 любым образом.
А в следующие регистры записывать можно, но при острой необходимости и только по команде, а не постоянно в цикле.