Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
это разве сложно?


ЗЫ виноват, по памяти ни чего не вышло, есть особенность уставки передаются только целочисленными, согласно этого документа http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm202_033.pdf прочитать из прибора уставку можно и во флоате, а записать только одним словом. Повелся на слова что откуда то всё пишется.
И есть еще особенность, должен быть как минимум один знак после запятой,т.е если нужна уставка в единицах, то посылать нужно десятки ( если 5 то посылать придется 50)
Большое спасибо! Я посмотрю пример сегодня. А насчет записи уставок - в СКАДе то же самое. При уставке 29,4 считывается 294. Хочешь записать уставку 57,2 , надо записывать 572.