    Управлял ,считывал показания с датчика влажности и температуры ,все задается в настройках и в таблице переменных для мастера .
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Управлял ,считывал показания с датчика влажности и температуры ,все задается в настройках и в таблице переменных для мастера .
    А пример такой схемы можно?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    это разве сложно?


    ЗЫ виноват, по памяти ни чего не вышло, есть особенность уставки передаются только целочисленными, согласно этого документа http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm202_033.pdf прочитать из прибора уставку можно и во флоате, а записать только одним словом. Повелся на слова что откуда то всё пишется.
    И есть еще особенность, должен быть как минимум один знак после запятой,т.е если нужна уставка в единицах, то посылать нужно десятки ( если 5 то посылать придется 50)
    Большое спасибо! Я посмотрю пример сегодня. А насчет записи уставок - в СКАДе то же самое. При уставке 29,4 считывается 294. Хочешь записать уставку 57,2 , надо записывать 572.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    это разве сложно?


    ЗЫ виноват, по памяти ни чего не вышло, есть особенность уставки передаются только целочисленными, согласно этого документа http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm202_033.pdf прочитать из прибора уставку можно и во флоате, а записать только одним словом. Повелся на слова что откуда то всё пишется.
    И есть еще особенность, должен быть как минимум один знак после запятой,т.е если нужна уставка в единицах, то посылать нужно десятки ( если 5 то посылать придется 50)
    Посмотрел пример. Если можно, несколько "дурацких" вопросов :
    1. Зачем нужны Var1-2?
    2. Насколько я понял читается уставка по первому каналу из 5 регистра ТРМ. Где задается адрес самого ТРМ на Modbus.
    3. Что такое "обратная связь", обозначенная на схеме стрелкой.
    Простите за наивные вопросы. Я не сталкивался ранее с FBD. Программировал на ST и SFC в среде IsaGraf. Но для "домашней" прикладной задачи наши ПЛК слишком избыточны и дороги. А освоить хочется побыстрее. Заранее благодарю за ответ.