    Подскажите, как сделать чтобы рисунок появлялся при загрузке панели СПК 105 и исчезал перед включением визуализации.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex8 Посмотреть сообщение
    Подскажите, как сделать чтобы рисунок появлялся при загрузке панели СПК 105 и исчезал перед включением визуализации.
    Сделайте стартовый экран с рисунком (в соседней теме вам объяснили, как это сделать), при старте программы запускайте таймер (TON), и по его выходу переключайтесь на экран визуализации через CurrentVisu (см. п. 11.3.1).

    Либо, как вариант, можно наложить рисунок на экран (в самом верхнем слое), и по выходу таймера делать его невидимым.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо большое, получилось.

  4. #4

    По умолчанию

    День добрый,

    Столкнулся со следующей проблемой визуализации. Есть несколько экранов на которых выводятся картинки из пула изображений, базовые элементы - прямоугольники и переключатели. В какой-то момент, переключатели на экране ПЛК перестали отображаться, т.е. просто их изображение не отрисовывается, хотя если туда подвести мышку и нажать, переключение происходит. При этом если зайти на ПЛК в вебинтерфейс, там все корректно.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smarsh Посмотреть сообщение
    День добрый,

    Столкнулся со следующей проблемой визуализации. Есть несколько экранов на которых выводятся картинки из пула изображений, базовые элементы - прямоугольники и переключатели. В какой-то момент, переключатели на экране ПЛК перестали отображаться, т.е. просто их изображение не отрисовывается, хотя если туда подвести мышку и нажать, переключение происходит. При этом если зайти на ПЛК в вебинтерфейс, там все корректно.
    0. Сообщите, пожалуйста, модель и модификацию СПК, версию прошивки и таргет файла.
    1. Если перезалить проект из CODESYS, этот эффект сохраняется?
    2. Папка Visu в контроллере существует?

    18-04-2016 13-27-39.png

    "В какой-то момент" - в этот момент с контроллером совершались какие-то операции? Или, условно говоря, вечером картинки были - утром нет?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    0. Сообщите, пожалуйста, модель и модификацию СПК, версию прошивки и таргет файла.
    1. Если перезалить проект из CODESYS, этот эффект сохраняется?
    2. Папка Visu в контроллере существует?

    18-04-2016 13-27-39.png

    "В какой-то момент" - в этот момент с контроллером совершались какие-то операции? Или, условно говоря, вечером картинки были - утром нет?
    0. СПК107, все ставилось с образа диска с сайта. Вечером доберусь до устройства скажу точно.
    1. Да.
    2. Папка есть, и файлики с изображениями судя по названиям тоже есть, но скопировать чтоб посмотреть их не получается, "ошибка доступа".

    "В какой-то момент" - это у меня есть проект, я его редактирую, заливаю в СПК, проверяю работу, продолжаю редактировать. На n-ной итерации хлоп, выключателей нет.

    З.ы. меня очень смущает что в вебвизуализации все впорядке.

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smarsh Посмотреть сообщение
    0. СПК107, все ставилось с образа диска с сайта. Вечером доберусь до устройства скажу точно.
    1. Да.
    2. Папка есть, и файлики с изображениями судя по названиям тоже есть, но скопировать чтоб посмотреть их не получается, "ошибка доступа".

    "В какой-то момент" - это у меня есть проект, я его редактирую, заливаю в СПК, проверяю работу, продолжаю редактировать. На n-ной итерации хлоп, выключателей нет.
    Выложите, пожалуйста, скриншот вкладки Информация компонента Device.

Похожие темы

  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •