Тема: СПК207 подключить к ПЛК100 по Ethernet

  1. #1

    По умолчанию СПК207 подключить к ПЛК100 по Ethernet

    Готовлю проект CodeSys v3.5.5 СПК-207 Мастер подключаю по Ethernet к ПЛК100. Все по инструкциям. Modbus_TCP_ Master ( 3.5.4.0), Modbus_TCP_ slave (3.5.4.0).
    Не могу считать больше 10 регистров. По рекомендациям пробовал обновить Modbus_TCP_ Master до 3.5.5.0, добавляется любое количество Slave каналов, но при компиляции слетает весь проект (350 ошибок).
    Подскажите как обновить Modbus Master

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Холмов Посмотреть сообщение
    Готовлю проект CodeSys v3.5.5 СПК-207 Мастер подключаю по Ethernet к ПЛК100. Все по инструкциям. Modbus_TCP_ Master ( 3.5.4.0), Modbus_TCP_ slave (3.5.4.0).
    Не могу считать больше 10 регистров. По рекомендациям пробовал обновить Modbus_TCP_ Master до 3.5.5.0, добавляется любое количество Slave каналов, но при компиляции слетает весь проект (350 ошибок).
    Подскажите как обновить Modbus Master
    Какая версия таргет-файла СПК?
    Если не обновить, а удалить и добавить - все равно компилируется с ошибками?

  3. #3

    По умолчанию

    СПК207 -220.04.00.SC.WEB прошивка 3.951, версия тагета 3.5.4.0,

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Холмов Посмотреть сообщение
    СПК207 -220.04.00.SC.WEB прошивка 3.951, версия тагета 3.5.4.0,
    Выложите архив проекта, пожалуйста, в котором наблюдаются ошибки компиляции.

    Готовлю проект CodeSys v3.5.5
    Версия CODESYS - 3.5 SP5 Patch5 или просто 3.5 SP5 без патчей?

  5. #5

    По умолчанию

    С удалением и заменой тоже не компилируется

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Холмов Посмотреть сообщение
    С удалением и заменой тоже не компилируется
    Выложите, пожалуйста, архив проекта - тогда можно будет попытаться разобраться, в чем дело.

    И укажите, пожалуйста, точную версию CODESYS (Справка - О Программе), а то "CodeSys v3.5.5" вызывает сомнения.

  7. #7

    По умолчанию

    CODESYS - 3.5 SP5 Patch5
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Холмов Посмотреть сообщение
    CODESYS - 3.5 SP5 Patch5
    Очевидно, проблема в старой версии таргета в проекте:

    sp0.png

    Обновите до 3.5.4.20 (023):
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/35283604

    Устанавливаете таргет, нажимаете ПКМ на компонент Device, выбираете команду Обновить устройство.

  9. #9

    По умолчанию

    Благодарю, за подсказку.
    Все заработало.
    Еще один вопрос, возможна передача переменных типа REAL?
    Вложения Вложения

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Холмов Посмотреть сообщение
    Благодарю, за подсказку.
    Все заработало.
    Еще один вопрос, возможна передача переменных типа REAL?
    Возможна. REAL передается в виде двух WORD'ов. На стороне ПЛК все проще, там уже есть готовый Real input (output) module.

    На СПК вам потребуется конвертировать ваш REAL в две WORD переменные и потом привязать их к каналу. Есть разные способы это сделать, я бы рекомендовал почитать в справке про UNION.

Похожие темы

  1. СПК207 и MasterOPC по Ethernet.
    от spinogryz57 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 16:07
  2. СПК207 и MasterOPC по Ethernet
    от spinogryz57 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 13:41
  3. СПК207 Зависает Ethernet
    от rs485 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 23:00
  4. Как подключить МВУ8 к СПК207?
    от Feld_eger в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 09:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •