Многоуважаемые форумчане, учитесь корректности. (Вольда уже не исправить). В конечном итоге выбирать всё равно тому, кто задал вопрос. Высказывайте своё мнение спокойно и не давайте оценок других мнений. Истина она всегда где то посередине.
Ещё раз выскажусь по этому вопросу, а дальше думайте. Я речь веду не о том, что сейчас стоит на управлении, а ЧТО ДОЛЖНО стоять на управлении. Если один сделал и продал - это не факт, что это истина. Судя по фотографиям собирали ещё ТЕ умельцы. Фазоимпульсное управление мощностью для данной системы это костыли, которые делаю что то похожее на изменение амплитуды. Ребята впихнули, продали и забыли. А полноценной регулировкой будет только аналоговое изменение напряжения - простейший способ - автотрансформатор. Как говорит современная молодёжь ИМХО. Про частоту я пока молчу, не услышал от автора ответа на свой предыдущий вопрос.
А хотите фазимпульсное управление - да пожалуйста. Схем полно в интернете. Один транзистор однопереходный два тиристора или симистор и час работы. Я такие паял в 80 годах.
Пробовал как то управлять фазоимпульсным методом нагрузкой через трансформатор - где то до 50% мощности как то ещё терпимо, если ещё уменьшаешь, такая фигня начинается. Бросил я это дело. Как другой пример - делали ПИД регулирование с контроллера на нагрузку через трансформатор. Началась такая фигня, трансформаторы в разогрев пошли. Пришлось подбирать время между импульсами и пр. фигню. Победили, но намучились. Не такое это простое дело - индуктивная нагрузка.
С уважением.




Ответить с цитированием