Добрый день. Какой тип ТТР у Вас по входу? Если вход ттр рассчитан на 6В, то как Вы собираетесь его подключать к источнику в 24В.
Не нужно никаких городушек с дополнительным блоком. Просто ставите переключатель (тумблер) на дополнительный вход2, контакты 6 и 8. В свойствах указываете, что включение и выключения режима регулироваться будет осуществляться через этот вход. В параметре MDST Состояние выхода в режиме»остановка регулирования» устанавливаете - заданное параметром MVST. В следующем параметре MVST Значение выходной мощности в состоянии
«остановка регулирования» устанавливаете 100%. И наслаждаетесь.
То есть при запуске регулирования (замыкании входа2) у Вас будет работать ПИД, а при остановке регулирования (размыкания входа2) у вас выход будет включён на полную мощность. Ну или при желании можете установить тот или иной процент от полной. Режим стоп отображается на индикаторе.
У нас я такое делал на линии пастеризации, только наоборот, при отключении регулирования мне нужен был 0. Вот я и поставил. Работает без проблем.
Прошу пардона за некорректное отображение названий параметров. Просто делал копированием из руководства пользователя, а он в формате ПДФ, и копируется не очень