Цитата Сообщение от rublikdimas Посмотреть сообщение
Добрый день, я использую сенсорный панельный контроллер СПК107 для связи с аналоговым выходом сварочного аппарата по интерфейсу RS485. Сегодня во время сварки прекратилась передача данных по интерфейсу, я поменял порт COM1 на порт COM2 в программе. После этого связь восстановилась, получается что выгорел порт на СПК107. У меня теперь вопрос, каким образом организована защита линии RS485 на СПК? Панель не была подключена к земле, не заведен провод на клемму заземления, из-за этого мог произойти пробой?
Вся линейка СПК1хх не имеет гальванической изоляции интерфейсов. Вам надо ставить что то промежуточное в такой ситуации. Или использовать устройства с изоляцией портов, например СПК207.