Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    много чего управляется от 220в.....в некоторых случаях удобно
    Не мой случай. Стружка, грязь, эмульсия. И религия запрещает.
    Цитата Сообщение от nameless Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял таблицу, то напряжение переключения с "0" на "1" - 8,5В. Т.е., в принципе, должно работать...
    Фееричных плохоотлавливаемых глюков захотелось?
    Писал уже: перерасчитывай и перепаивай резисторы во входных цепях.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Не мой случай. Стружка, грязь, эмульсия. И религия запрещает.

    Фееричных плохоотлавливаемых глюков захотелось?
    Писал уже: перерасчитывай и перепаивай резисторы во входных цепях.
    Вот это уже правильный подход!


    А еще как вариант можно использовать Аналоговые входа в режиме дискретных, они позволяют настроить порог весьма точно и хоть от 3 Вольт будет логическая 1.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Вячеславович Посмотреть сообщение
    А еще как вариант можно использовать Аналоговые входа в режиме дискретных, они позволяют настроить порог весьма точно и хоть от 3 Вольт будет логическая 1.
    Их всего 4 шт. если с питанием можно выкрутиться конвертером напряжения, то с дискретными входами придётся лишать ПР200 гарантии. Однозначно.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •