  1. #1

    По умолчанию

    Большое спасибо всем ответившим и за таблицу испытаний особенно.

    Да, напряжение на дискретные входы будет приходить с аккумулятора. Аккумулятор 12В, подзаражяется раз в сутки. В момент окончания заряда на клемах аккумулятора 14,4В. После отключения зарядки напряжение на клемах 13,6В. До следующего запуска генератора напряжение проседает где-то до 12,3В. Если я правильно понял таблицу, то напряжение переключения с "0" на "1" - 8,5В. Т.е., в принципе, должно работать...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nameless Посмотреть сообщение
    Большое спасибо всем ответившим и за таблицу испытаний особенно.

    Да, напряжение на дискретные входы будет приходить с аккумулятора. Аккумулятор 12В, подзаражяется раз в сутки. В момент окончания заряда на клемах аккумулятора 14,4В. После отключения зарядки напряжение на клемах 13,6В. До следующего запуска генератора напряжение проседает где-то до 12,3В. Если я правильно понял таблицу, то напряжение переключения с "0" на "1" - 8,5В. Т.е., в принципе, должно работать...
    Таблица с испытаний показывает лишь соответствие дискретного входа характеристикам полученных при расчетах и заявленных в РЭ.
    Хочу пояснить, что производитель не гарантирует срабатывания логической единицы от 9В. Поэтому строить систему полагаясь на это будет не совсем корректно.
    В зависимости от температуры окружающей среды пороги срабатывания могут изменится но они не выйдут и заявленных в РЭ.
    Как построения единичной системы и проверки ее на работоспособность, так можно сделать, но закладывать в серию с такими параметрами не стоит.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    много чего управляется от 220в.....в некоторых случаях удобно
    Не мой случай. Стружка, грязь, эмульсия. И религия запрещает.
    Цитата Сообщение от nameless Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял таблицу, то напряжение переключения с "0" на "1" - 8,5В. Т.е., в принципе, должно работать...
    Фееричных плохоотлавливаемых глюков захотелось?
    Писал уже: перерасчитывай и перепаивай резисторы во входных цепях.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Не мой случай. Стружка, грязь, эмульсия. И религия запрещает.

    Фееричных плохоотлавливаемых глюков захотелось?
    Писал уже: перерасчитывай и перепаивай резисторы во входных цепях.
    Вот это уже правильный подход!


    А еще как вариант можно использовать Аналоговые входа в режиме дискретных, они позволяют настроить порог весьма точно и хоть от 3 Вольт будет логическая 1.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Вячеславович Посмотреть сообщение
    А еще как вариант можно использовать Аналоговые входа в режиме дискретных, они позволяют настроить порог весьма точно и хоть от 3 Вольт будет логическая 1.
    Их всего 4 шт. если с питанием можно выкрутиться конвертером напряжения, то с дискретными входами придётся лишать ПР200 гарантии. Однозначно.