Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nameless Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, будут ли дискретные входы ПР200 работать с напряжением 12В?
    Стабильно-нет. У них граница переключения 12в, чуть напряжение подсядет - и сбой. Или ложить на гарантию и перепаивать входные цепи на 12в.
    Цитата Сообщение от Слава_МБА Посмотреть сообщение
    хочу чтоб запускались два электромотора один из них резервный запускается при аварии первого и это компресорная установка стоит датчик давления есть нижняя граница есть верхняя граница атм.
    Там 2 компрессора не просто так, и переключаться они должны при изменении расхода.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Стабильно-нет. У них граница переключения 12в, чуть напряжение подсядет - и сбой. Или ложить на гарантию и перепаивать входные цепи на 12в.
    Спасибо большое!

    По инструкции, логическая единица 15...30 В, логический ноль -3...5 В. 12 В попадают куда-то в никуда...
    Последний раз редактировалось nameless; 05.04.2016 в 17:56.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2016
    Адрес
    ульяновск
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение

    Там 2 компрессора не просто так, и переключаться они должны при изменении расхода.
    второй включаеться когда первый неможет поднять давлениие в течении 10 мин и или один раз в сутки вместе с первым чтоб не "заржавел"

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •