Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Modbus-rtu (МАСТЕР) не прописываются внутренние переменные.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vasily777 Посмотреть сообщение
    Спасибо, заработало.
    Существует ли способ контролировать статистику обмена с устройствами, в идеале с каждым слейвом (с этими библиотеками)?
    Где можно взять стабильную версию модбас-мастера, чтобы работал автоперезапуск соединения (в версии которую использую 3.4.5.0 эта настройка не доступна).
    Cтабильная версия Modbus Master'а - 3.5.5.0, она входит в состав CODESYS 3.5 SP5 Patch5.

    Для диагностики можно сделать следующее - в программе вбить имя вашего слэйва (или мастера; по умолчанию оно будет выглядеть в стиле Modbus_slave_COM_port) и поставить точку - вы увидите список переменных диагностики. По названию можно догадаться, за что отвечает каждая из них, но если что - они описаны в справке CODESYS.

Похожие темы

  1. Как скрыть внутренние переменные ФБ
    от RV9WFJ в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 12:38
  2. ПЛК63 и MODBUS переменные
    от Alex989 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 17:29
  3. Modbus slave переменные
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 15:26
  4. Переменные через Modbus
    от ourtime в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 11:04
  5. ModBus переменные
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 10:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •