Здравствуйте!
Работая с спк110 столкнулся с такой вот проблеммой: как с модуля снимать показания формата "RIAL" (числа с плавующей запятой)? Раньше работал с целыми числами (WORD) проблем не знал))
Подскажмите пожалуйста.
Здравствуйте!
Работая с спк110 столкнулся с такой вот проблеммой: как с модуля снимать показания формата "RIAL" (числа с плавующей запятой)? Раньше работал с целыми числами (WORD) проблем не знал))
Подскажмите пожалуйста.
Например, вот так для 1 входа
Код:var FloatPtr: POINTER TO WORD; hwAI1: ARRAY[0..48] OF WORD; F1: REAL; FloatPtr:= ADR (F1); FloatPtr^:= hwAI1[5]; FloatPtr:= FloatPtr + 2; FloatPtr^:= hwAI1[4];
ASo зачем людей пугаете.
Есть же готовая функция:
Шаблоны.PNG
Но можете как раньше, не зная проблем:
INT_2.PNG
Это шаблоны от Овен, по этому поводу много сказано, написано, устанете читать!
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365
Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.04.2016 в 09:12.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk