При подключении двух разных фаз на соседние клеммы между ними появляется межфазное напряжение 380В. Перемкнёт - мало не покажется.
При подключении двух разных фаз на соседние клеммы между ними появляется межфазное напряжение 380В. Перемкнёт - мало не покажется.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
1. На соседние группы входов в инструкции разрешено подавать 380.
2. Перемкнуть может и между нейтралью и фазой и тоже мало не покажется.