    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Столкнулся с весьма неприятным эффектом: при запуске, если БП оказывается перегружен несколькими одновременно стартующими устройствами, ПР200-24 теряет энергонезависимые переменные.
    БП переходит в режим защиты, напряжение подаётся импульсами. Реально БП недогружен.
    Можно в прошивке ПР200 как-то сделать запуск с задержкой на 2-5 секунд, до успокоения всех переходных процессов?
    При старте прибор ПР200 несколько раз перезапускается? И ретейн переменные стираются?
    Мы проанализируем данную информацию, и улучшим алгоритм сохранения ретейн.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Вячеславович Посмотреть сообщение
    При старте прибор ПР200 несколько раз перезапускается? И ретейн переменные стираются?
    Мы проанализируем данную информацию, и улучшим алгоритм сохранения ретейн.
    Именно так.
    Связка из ПР200-24.2.1+ИП320+НПТ-1 БП15-24в. (ещё один канал 4-20ма запитан)
    Если можно, то сделайте задержку запуска ПР200 на 1-3сек, это снизит пусковую нагрузку на БП.
    P.S. ещё раз убедился в том, что входа, контроллер и выхода должны питаться от разных источников.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    БП15 слабоват для этой связки в ПР200 стоят кондеры хороший емкости как раз для момента сохранения памяти.
    Эта связка получилась на "столе для вивисекции" и чисто случайно.