Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Когда дело касается газа, меня в первую очередь волнует безопасность самой автоматики. Какова вероятность зависания ПР, есть ли в нем средства защиты на такой случай (супервизор и т.п., я не силён в схемотехнике)?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ив. Посмотреть сообщение
    Когда дело касается газа, меня в первую очередь волнует безопасность самой автоматики. Какова вероятность зависания ПР, есть ли в нем средства защиты на такой случай (супервизор и т.п., я не силён в схемотехнике)?
    Работаю с ПР1ХХ около пяти лет, ни одно ещё не зависало.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ив. Посмотреть сообщение
    Когда дело касается газа, меня в первую очередь волнует безопасность самой автоматики. Какова вероятность зависания ПР, есть ли в нем средства защиты на такой случай (супервизор и т.п., я не силён в схемотехнике)?
    Смотря о каком ПР речь.
    Про ПР110 у меня данных нет.
    114 - при дребезге питания при подключении к 220в может потерять программу, но не "зависнуть". При питании от 24в такой проблемы нет, есть тайм-аут при старте 5-10сек (24в).
    На данный момент самый надёжный способ подключения ПР114 - БСФ-0,6 ->БП15-24 -> ПР114.
    ПР200-24 - при дребезге питания теряет энергонезависимые переменные, все становятся по нулям.
    ПР200-220 нет данных.

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Работаю с ПР1ХХ около пяти лет, ни одно ещё не зависало.
    Вы над ними не издевались никогда?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 31.03.2016 в 21:53.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию



    Сообщение от Василий Кашуба
    Работаю с ПР1ХХ около пяти лет, ни одно ещё не зависало.




    Вы над ними не издевались никогда?
    Мне не давали лишних ПР1ХХ.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Мне не давали лишних ПР1ХХ.
    "На случай выхода из строя основного оборудования резервный запас не держим". - понимаю это именно так.
    А поведение при переходных процессах знать надо. Если из-за дребезга питания и вылета программы/переменных встаёт установка с длительным циклом обработки, то дело пахнет керосином. Подобные ситуации желательно предвидеть и избежать их, а не устранять бегая с взмыленной задницей.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Смотря о каком ПР речь.
    Про ПР110 у меня данных нет.
    114 - при дребезге питания при подключении к 220в может потерять программу, но не "зависнуть". При питании от 24в такой проблемы нет, есть тайм-аут при старте 5-10сек (24в).
    На данный момент самый надёжный способ подключения ПР114 - БСФ-0,6 ->БП15-24 -> ПР114.
    ПР200-24 - при дребезге питания теряет энергонезависимые переменные, все становятся по нулям.
    ПР200-220 нет данных.
    Добрый день. Вас не затруднит дать больше информации по вышеописанному поведению приборов?
    По поводу ПР200-24 в какой момент идет потеря ретейн, разовый это случай или есть закономерность?
    По ПР114 какого рода дребезг имеется ввиду, как вы определили потерю программы?